爆破拆除煙囪常用的三種方案: 1、定向爆破拆除方案 利用煙囪底部的爆炸能量,在煙囪壁面上開一定高度的爆破縫隙,破壞結構的穩定性,使整個結構不穩定,重心偏移,在煙囪自重作用下形成傾覆力矩,導致煙囪按預定方向傾倒。實現定向爆破的前提條件是煙囪傾倒方向必須有一定寬度的狹長場地,其長度不應小于煙囪高度的1.0-1.2倍,垂直于傾倒中心線方向的橫向寬度不應小于傾倒中心線方向的2-3倍煙囪底部外徑和鋼筋混凝土煙囪的1.5-2倍。 優點:設計施工簡單;施工作業安全、快速、經濟;裝藥孔、裝藥量少;爆破間隙保護簡單;有利于縮短工期。缺點:爆破場地狹窄,煙囪落地振動大。 2.、折疊定向爆破拆除方案對于水平距離不足的煙囪定向倒塌,折疊爆破首先要解決折疊形式和碎片飛散的保護問題??卓谛问健㈤L度、高度與整體定向崩塌爆破相似。但為了減少藥片在開孔爆破部位的散落,便于安全防護,開孔爆破的單孔裝藥量比整體定向崩落爆破少15~20%。在起爆前,通常使用彈性材料來約束和保護開口。 折疊爆破的原理與整體定向崩塌爆破相同。不同的是每一段的褶皺方向相反,起始時間序列也不同。起爆順序應自上而下進行,下一段起爆時間應比上一段晚1-1.5秒。理想的現象是,當上半部塌陷到20度時,啟動下一個截面,這樣每個截面在坍塌時都可以沿著重心方向移動。每段塌陷至20°引爆下段,上節段崩塌時形成后坐力、重力和前向力。以重心為中心,可沿中心線移動形成折疊式。折疊爆破的每段長度應根據周圍環境確定,但應滿足倒塌堆積范圍(即散落面)和折疊落地后每段煙囪的滾動距離等條件。這些因素必須加以考慮,否則會造成無法彌補的錯誤。 優缺點:定向爆破不需要場地狹窄,觸地震動小,技術難度大,高空作業,風險大,成本高,工期長。 3、原地崩塌爆破拆除方案 原地崩塌爆破原理與折疊爆破相似,方法相同。不同的是,每一段的長度都很短,幾乎一開始爆破就會從下到下堆積起來。這與高層建筑等建筑物的原地崩塌爆破原理相似,方法也相同。 優缺點:適用于場地要求小、高空作業,其施工難度大、技術難度高、風險大。 根據現場實際情況,通過以上分析比較,煙囪采用定向爆破方案。 煙囪反向選擇:根據煙囪周圍環境,煙囪定向倒塌方向為正東。
|