水塔新建探討 新水塔:水的前部和背面通過水塔的溫度。它等于玻璃和熱水鋼瓶之間的溫度。 冷卻幅度:水塔出水溫度與受環境污染的空氣濕球溫度數據之差。 塔熱負荷:煤塔H的熱值。熱負荷等于循環乘以冷卻水的程度。 水塔頭:將冷卻水從塔底提升到塔頂并由噴嘴設計所需的壓力。 水塔漂損失:以微小液滴的形式混入循環空氣中的少量水。 塔式排放:連續或間接排放少量循環水,以防止水中生銹物質的形成和濃縮。 供應塔:作為蒸發、所需水量和排放漂移損失的替代物。 水塔填充:在水塔中,空氣和水可以通過,讓學生充分了解接觸填料,如膜、芯片等。 阻垢塔:在水中加入化學物質,以防止或減少硬結垢的形成。 水塔藻類抑制劑:一種物質,添加到自己的水中,以抑制水塔中不同藻類的形成。 水塔是工業和民用建筑中常見的一種特殊建筑,其施工需要非常細致精湛的技術,如果施工質量不好,會造成漏水,重則報廢不能使用。 一、基礎建設的要點和質量要求 1.塔基是一種一致的設計、驗證試驗,必要時進行。 2.地基的實際工作位置和尺寸不得超過設計位置和尺寸誤差的標準規定值,即基礎研究中心對設計坐標的位移誤差值為15毫米。 3.地基完成后,回填應以驗收和基坑為基礎,坑應位于地面上方,以促進排水、填土后壓實,然后是排水邊坡。 4.根據0.5米以上的柱(或簡單體),將4個水準觀測點掩埋在分散水坡的高程上,并可在工程施工管理階段和竣工試驗期內觀測到沉降數據。 二、塔樓施工要點及質量要求 水塔的主要結構為磚、鋼-木框架、鋼筋混凝土框架和鋼筋混凝土框架。目前,鋼筋混凝土框架和鋼筋混凝土框架更受歡迎。 鋼筋混凝土體支架一般分為四根,六根或空間結構框架8根鋼筋混凝土柱,該結構自重輕,經久耐用,節省材料,其特點是每根主桿不是垂直的,而是以一定角度靠近中心。施工中先計算驗收角度,即計算每一個向內短水平距離的位置,以保證柱結構位置的控制。此外,坡面是在水量較大的情況下,由各平面的幾何中心組成多邊形,垂直線垂直向上和細絲,通過水箱的重心,作為控制垂直的參考。在整個混凝土施工腳手架過程中,盡量選用同標號的同種水泥,同批水泥,防止受不同化學特性的影響,因水泥質量問題,發生施工事故,造成經濟損失。
|